#0楼
想用西门子MM430的内置PID功能和分级控制功能实现控制一台电机变频运行,压力不足时加投一台电机工频运行的闭环控制。请教设置参数时是否应先进行快速调试,再设置P0003,P0004的值,进行参数过滤,然后再设置PID参数和分级控制参数?P0003,P0004应设为多少?
学而时习之 ,温故知新
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/14 20:59:58
#1楼
最好还是先快速调试一下吧,反正这些参数早晚就设置。P0004=4 P0003=2就是4级了。
希望通过论坛与各位成为朋友!