在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。
早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。
电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V绝对不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣。现在很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。



[此贴子已经被ZCMY于2009-2-13 14:33:44编辑过]
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
1114
acosta
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2008/8/29
发站内信
发表于:2009/2/13 16:08:13
#1楼
很值的学习,原来公司轧机用电流型是这个原因啊
85245
ZCMY 版主
文章数:47390
年度积分:1304
历史总积分:85245
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/13 16:12:45
#2楼
呵呵;电压型的还是有用的地方,只是不适用于长距离及有强干扰源的场合;
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/13 16:40:19
#3楼
不过两线制的电流还是不如四线制的电流信号,可靠,相对抗干扰性能要好些。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/13 20:58:06
#4楼
电流型的可以远距离传输,现在的传感器一般都是电流输出的了
说说
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2009/2/14 21:20:07
#5楼
以下是引用lwcccf在2009-2-13 16:40:19的发言:
不过两线制的电流还是不如四线制的电流信号,可靠,相对抗干扰性能要好些。

为什么四线制的电流会比两线制的可靠,相对抗干扰能力要好些呢?可以说说么?谢谢
1009
meikaiyoudi
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2008/10/13
发站内信
发表于:2009/2/18 16:01:41
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>