利用bomov实现一般停电保护方法
附件
着段程序的详细含义,特别是 这种 bmov k4m0 d200 k2


[此贴子已经被jint于2009-2-11 8:46:01编辑过]
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/11 0:04:42
#1楼
成批传送,把K4M0组成的数传给D200
K4M16组成的数传给D201
一共传送2个
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/11 11:28:52
#2楼
K4M0相当于M0~M15;相当于一个二进制16位的数据;
BMOV最后一个数据是传递的个数;