您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:2638 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
fwei09
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/2/10 18:32:32
#0楼

请教各位大侠!
故障现象:越级跳闸
负载:照明60盏(36w),小太阳10个(800w)
总闸:100A(厂房内)
上级闸:250A(箱变内)
开3-5盏灯或开1-2个小太阳就会有越级跳闸现象
luckly
2185
宁静淡泊
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2007/11/12
发站内信
发表于:2009/2/10 20:01:51
#1楼
250A是不是漏电断路器,如果是线路有漏电
   淡泊明志 宁静致远
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/2/10 20:15:58
#2楼
小太阳10个(800w)???

长弧疝灯发光的光谱和日光非常接近,被誉为“人造太阳”。
我只是看看,不说话!
图
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/2/10 20:24:05
#3楼
越级跳闸的原因有以下几种,你对照一一检查。
第一种情况:主开关小于分开关负载总和。
第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
第五种情况:主开关脱扣电流小于改开关的标注电流。
优秀是一种习惯!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/10 20:26:14
#4楼
总开关是不小的,是不是坏了?坏一个试试总开关试试。要不就是漏电开关有漏电
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/2/10 20:49:10
#5楼
建议更换一下总开关,很有可能此开关有问题,如压线螺钉不紧接触不良等。
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2009/2/10 21:47:16
#6楼
同意楼上的说法,如果查不出总开关的问题就换一个吧。问题应该还是出在它身上。
新手报道,受教必顶!
图
1424
lrk2009
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2009/1/10
发站内信
发表于:2009/2/11 8:47:17
#7楼
箱变内只是提供厂房内的电源吗 ?
但是主开关跳闸的电流太小了
建议按照4楼的说法检查一下
1014
monkeywork
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2007/11/17
发站内信
发表于:2009/2/11 9:48:00
#8楼
开关跳闸的电流太小了
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/2/11 17:53:41
#9楼
上级闸到总闸之间还有其他的负荷吗?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006