您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:87个,阅读:70988 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1011
oasislrf
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2004/7/21
发站内信
发表于:2004/9/10 10:30:00
#20楼

佩服
我也是刚学,多谢各位高手指教!!
1132
kushu
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1132
注册时间:2003/8/31
发站内信
发表于:2004/9/10 10:47:00
#21楼
知道啦!
5501
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5501
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/9/13 13:28:00
#22楼
PLC的可控硅输出型不能用于直流负载,如果用于直流负载不会损坏元件,但导通以后关不断,呵~呵
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1557
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1557
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2004/9/16 15:12:00
#23楼
楼上的讲的妙,帮忙顶顶!
3320
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3320
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/9/16 20:02:00
#24楼
可控硅从关断到导通
1、阳极电位高于是阴极电位
2、控制极有足够的正向电压和电流
           两者缺一不可
可控硅维持导通
1、阳极电位高于阴极电位
2、阳极电流大于维持电流
           两者缺一不可
可控硅从导通到关断
1、阳极电位低于阴极电位
2、阳极电流小于维持电流
          任一条件即可  
1208
shiqiaoshen
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1208
注册时间:2004/2/6
发站内信
发表于:2004/10/14 13:44:00
#25楼
呵呵,顶 啊
1013
zylznj001
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2004/10/18
发站内信
发表于:2004/10/18 10:10:00
#26楼
现在用模块的很多的
1010
QQBB
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2004/12/8 19:57:00
#27楼
我做过一个晶体管输出的例子  晶体管输出如通过中间继电器(负载)不能接AC220V 而要用DC24V  不然就会直接导通
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:11012
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/12/8 23:45:00
#28楼
1、PLC的可控硅是不能控制直流负载的
2、因为我们的工频是50Hz,所以就是控制交流负载,频率也不会超过100Hz。
3、有可关断的可控硅,但PLC的输出一般不会才用。
国人当自强,共同努力,抵制日货。