您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:2264 [上一页] [1] [2] [下一页]
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2009/2/6 10:41:31
#0楼
一台数控设备,需用到220V的电源,我认为直接采用市电即可,可设计者却采用380V/220V的变压器+接地的方式,如上图所示。
   不明白为什么要这样,谢谢大侠们指点?
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/6 10:44:45
#1楼
呵呵;数控设备用AC220V,但电机用的都是三相AC380V的,厂里供电全是三相AC380V的;
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2009/2/6 10:47:54
#2楼
附件:
[本地下载]
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/6 10:49:27
#3楼
你的电机是用几相的呢,一般伺服用到的是3相220V的,这个通常要用变压器的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/6 10:51:55
#4楼
采用变压器不只是因为工厂里220V和380V的区别,用变压器供电不光是产生220V,也同时产生36V等一起使用。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2009/2/6 11:12:42
#5楼
图纸上的此部分电源用作控制电源,难道是为了稳定些吗?
917
jingli.yang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2009/1/5
发站内信
发表于:2009/2/6 16:33:36
#6楼
你好,在数控机床上必需这样做
1:可以减轻市电的干扰
2:数据机床的进线一般为3火1地,没有零线
3:数据机床的220的零线,24V的-都在共地,接地线也有严格要求
我就是设计数控机床的,有需要可给我发邮件yangjingli_sy@126.com
917
jingli.yang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2009/1/5
发站内信
发表于:2009/2/6 16:36:16
#7楼
必需的,日系的伺服一般是3相220的,欧系的一般是3相380的
917
jingli.yang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2009/1/5
发站内信
发表于:2009/2/6 16:37:23
#8楼
稳压,隔离
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/6 16:44:54
#9楼
是三相220V的吧,你要看仔细了。一般的伺服电机是三相220V供电的,这时就必须这样用。

如果是变成两相220V,是为了隔离防干扰的作用。