您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:2016 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/2/6 14:07:30
#10楼
Z7=12,则L501Z7=L513 对吗?
V30Z7 呢?
我知道[FIFW  Z7  D830] 是写表指令,但不知道怎么写,写到哪里? 请前辈们帮我详细解答,谢谢!
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/6 15:14:47
#11楼
V30是个边沿继电器,V30Z7和你上边的那个L50Z7一样去理解
FIFW就是把Z7的数据存储在D831开始的数据中,D830是存储数据个数,数值依次存在D831开始的地址中
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统