您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:2016 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/2/4 12:02:52
#0楼
附件
922
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/2/4 12:05:32
#1楼
这一张图是第一张,上面一张图是第二张,两张图的程式是连接在一起的
附件
922
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/2/4 12:07:46
#2楼
这里图片看不清楚,烦请把图片存到电脑里再看,期待您的解答,谢谢!
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 12:15:40
#3楼
Z7?
Z就是变址寄存器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
922
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/2/4 13:29:22
#4楼
呵呵,我不懂,请帮忙详细解说一下哦。。。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 13:49:54
#5楼
Z7单独用时就相当于数据寄存器
INC  Z7,就是把Z7中的值加1,和INC  D7一样去理解它
你这还是Q系列PLC的程序,可以先看下FX中的Z的说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
981
mpm03
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2007/8/11
发站内信
发表于:2009/2/4 15:33:18
#6楼
具体可以与我联系,Q:285094788
1761
yanxueqiang
文章数:325
年度积分:50
历史总积分:1761
注册时间:2009/1/6
发站内信
发表于:2009/2/4 17:07:59
#7楼
看看嗒
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/2/4 17:43:55
#8楼
很普通的程序,没看出有什么错误或不对劲的地方啊。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 20:13:26
#9楼
是不是你对地址不理解
Z7在这里的用法跟普通的D7是一样的
说说