发表于:2009/2/2 14:34:35
#0楼
我厂一S7-400自控系统,组成:S7-400(4142DP)作主站,下带3个ET200M(153-1)子站,两台上位机互为热备。本系统已使用3年多了,一直没有太大的问题,偶而会不规律出现3个子站与主站不能通讯的故障,但都只有一个扫描周期,可自动恢复,基本不影响使用。
现在经常出现主站不能访问2号子站的故障,有时一分钟会出现好几次,但每次也只有一个扫描周期。出现此故障时上位机显示2号子站模拟量信号有大的干扰情形。现经查在开一台变频电机时就会出现这个故障。但在2号柜中控制的是两台变频电机,而且这两台电机的走线方式基本一样,开另一台没事,过去开这台也没事,不明白这是怎么回事了?
在组件信息诊断中显示,不能访问2号子站柜(站号为7)或不能访问数字量输入输出模块,或不能访问模拟量输入模块的1-2个通道,但模拟量输出模块却可以访问,这又是怎么回事啊?
急待高人指点!!!!
