我们这有一天车,但冬天天车上需要用电暖,电暖功率是2KW/220V.原上装有一台380/220控制变压器因为功率小烧坏了!我现想装一台起动柜上用的自偶降压变压器!我给它的输入加上三相电,把它的星点封上,然后我取一个星点,然后再取一相电,这不就有200伏了吗!但不知道我这样用电行不行!自偶变压器这样用发热会不会很严重!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/1 22:57:19
#1楼
应该是不行,变压器受不了的
说说
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/2/2 8:00:04
#2楼
建议你把自耦变压器的绕组串联起来当电抗器降压

注意首尾串联
我只是看看,不说话!
图
2276
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2276
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2009/2/2 9:35:02
#3楼
不行的,这样很容易烧变压器
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/2 9:41:21
#4楼
个人认为这样做不安全,安全很重要呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/2/2 11:45:06
#5楼
我觉得这样不行,变压器很容易烧毁,建议还是装一台380/220控制变压器,容量选择大一点的。
优秀是一种习惯!
1437
星际旅行者
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2009/1/28
发站内信
发表于:2009/2/2 13:13:51
#6楼
同意楼说法,
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/2/2 19:19:12
#7楼
把电加热器串上一个二极管接在380v上
stop
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2009/2/2 22:44:25
#8楼
直接一火一地也比这强
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/2/3 7:57:45
#9楼
以下是引用asd3971在2009-2-2 19:19:12的发言:
把电加热器串上一个二极管接在380v上

这个主意不错,但要注意二极管的功率。