最近接到一个任务要做比例阀斜线输出想请教各位有什么好的方法。我有一个最初的想法用、变化的时间T1除最终时间T2乘以最高压力P。
   求教中
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/31 19:54:19
#1楼
三菱有斜坡指令;
826
wxxxxxxxxni
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/1/31
发站内信
发表于:2009/1/31 20:11:50
#2楼
三菱的斜坡指不能用做多段的曲线,而且用起来有干扰。
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/31 22:46:38
#3楼
你的想法差不多,但要注意T1选多少合适
说说
826
wxxxxxxxxni
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/1/31
发站内信
发表于:2009/2/2 19:43:56
#4楼
各位能不能说的细点,