我处是一家供暖企业  昨晚两台富士P11S变频器同时出现OH1故障报警 (故障为散热器过热)且不能复位  两台变频器一台200KW 另一台55KW   经查200KW却有一风扇损坏 更换后 仍然无法复位  我将检测信号插子拔掉  仍然无效   当时现场温度在--17摄氏度  变频器已经不在有温度了 真诚请教各位高手
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/23 11:49:52
#1楼
更换后风扇有没有转?
4670
大名小名
文章数:2551
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/1/23 11:54:45
#2楼
使用接点输入端子(X1--X9)的功能,把其中一端子的功能设为8报警复位(RST),再RST和CM之间进行OFF--ON--OFF操作,看能不能复位。如果不行,可能就是风扇的测速线断了!
优秀是一种习惯!
823
gaotu
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:823
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/1/23 16:05:11
#3楼
顶楼      [方案]智能交通监控系统 奖 惩    

ZCMY  
 
 
 文章:10568 搜索本坛贴子
 搜索所有历史贴子
 历史积分:19080
 新积分:2901
 给他发消息 | 加入好友
 查看详细资料
 注册:2004-3-16

  我的工控博客(3)
 
更换后风扇有没有转?
----------------------------------------------
浙江中创贸易有限公司  
三菱变频器、PLC、人机界面;编程电缆及特价PLC
电话:0576-            
E-mail: zjzcmy@126.com     QQ:()  


没有更换风扇 我只是把风扇撤了
823
gaotu
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:823
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/1/23 16:07:02
#4楼
第2楼      [方案]基于紫金桥组态软件的污水排放监测系统... 奖 惩    

大名小名  
 
 
 文章:1391 搜索本坛贴子
 搜索所有历史贴子
 历史积分:101
 新积分:2261
 给他发消息 | 加入好友
 查看详细资料
 注册:2008-10-26

  博客尚未发表文章
 
使用接点输入端子(X1--X9)的功能,把其中一端子的功能设为8报警复位(RST),再RST和CM之间进行OFF--ON--OFF操作,看能不能复位。如果不行,可能就是风扇的测速线断了!
----------------------------------------------

我的外部端子复位选的的、就是X6端子  短接后也不复位
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/23 19:24:51
#5楼
看看风扇电源切换连接器是否有问题,如果这个没连接好的话也会报OH1故障的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2009/1/25 6:11:01
#6楼
拔掉不行的话,可以断接试试.
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2009/2/3 17:38:35
#7楼
温度太低了、富士变频器的最低使用环境是零下10度。这样相对来说就过温了!
1087
yinminwu
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2008/2/25
发站内信
发表于:2009/2/7 16:51:20
#8楼
看看冷却风扇有没有转,有转的可能是测温部分有问题吧.如果有好多台变频在一起工作的话有一台没用其他也会出现这样的报警.
人在不断学习中成长!
805
cgzbc
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:805
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2009/2/9 21:52:12
#9楼
把变频器仔细清理(除尘)主要是控制板看看