上次用了一个带漏电保护的断路器接在22KW三相电机电路中,漏电流为100mA,时间0.2S,额定电流100A,最近这个漏电断路器老是跳闸,不知道什么原因,是不是漏电流小了,清大虾分析一下,谢谢。
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/1/21 9:37:10
#1楼
老是跳也不能就是漏电流的原因啊?
过热,负载不平衡都会引起漏电开关动作
还有可能是扣滑了呢?
好好检查一下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/1/21 10:01:57
#2楼
用摇表检测电机的绝缘情况,检测电缆的绝缘情况

有时漏电断路器会误动作,换个试试
我只是看看,不说话!
图
2867
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2867
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/1/21 10:21:59
#3楼
用摇表检测电机的绝缘情况,检测电缆的绝缘情况多没有问题
过热应该热继先跳,负载只接了个电机,应该不会不平衡,只有三相过来的电流有点不平衡,空载时为16,16,14
4327
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:49
历史总积分:4327
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/1/21 10:26:16
#4楼
漏电流为100mA已经不小了,怀疑是漏电流引起的跳闸,最好用钳形表检查一下线路电流看是否有过流的情况,还可以换个同样的断路器来验证一下是否断路器坏了。
rocky
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/1/21 10:26:25
#5楼
^_^漏电保护器老是跳这个问题涉及的方面太多^_^

你可以先换一个试试,排除空开的问题,然后在查线、电机。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2009/1/21 11:29:04
#6楼
其实我们在用的时候很少有漏电开关的!
主要是经常误动作!比较麻烦!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/21 14:17:46
#7楼
呵呵,又来了,这种问题的话,只能先检查,查不出来你要换吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2867
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2867
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/1/21 14:28:24
#8楼
目前我把漏电流调到300MA,设备已经卖给客户了,而且比较远,  在现场又没有多少检测工具,现在只能希望是由于漏电流引起的了
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/1/21 14:32:49
#9楼
存在隐患的设备也敢出厂?
做我们这行的可要注意啊!
希望楼主继续反馈