现碰到一个问题请高手指教:
有酒店总空开是160A的空开,下面控制一路电灯,控制一路空调.
现开任一只空调时就跳总闸(电灯功率不大,早先运行正常),
并且在检测时发现空调空开分开时也跳总闸,在没有闭合空调空开时还不能闭合总空开.
请教师傅了!!并祝你们新年万事如意.
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/1/19 18:26:11
#1楼
空调空开后面的相线,有碰外壳的地方,而且是偶尔的碰
附件
我只是看看,不说话!
图
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/19 18:57:52
#2楼
如楼主所说,你应该好好查一下总空开和总空开下面的线路。
跟空调没有关系
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2009/1/19 19:45:51
#3楼
会不会是总空开老化了,找个相同框架等级的空开换上试试.
                 I believe i can fly
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/19 20:27:59
#4楼
空开是不是带漏电保护的,有漏电流了
说说
861
yingame
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/1/19 20:46:47
#5楼
谢谢各位的帮助。并祝你们新快乐!
相烦 1213712137碰外壳?指相线碰集线箱外壳吗?那可是全绝缘的呀!另开空调就跳闸(跳总闸空调空开不跳闸)、空调空开分开也跳总闸,空调空开不合上连总空开也不能合闸 。
相烦 lwcccf查下面的线路是指有可能短路否碰线?但它不开空调、不分开空调空开时都能正常呀。
没漏电保护。

[此贴子已经被作者于2009-1-19 20:48:25编辑过]
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2009/1/19 21:34:26
#6楼
怀疑是空开老化了,性能有所降低,确定线路没有问题的话,换个空开吧。
新手报道,受教必顶!
图
2185
宁静淡泊
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2007/11/12
发站内信
发表于:2009/1/19 22:30:31
#7楼
线路有问题,是灯和空调的零线调错了。
   淡泊明志 宁静致远
1199
罗曼
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1199
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2009/1/20 10:18:24
#8楼
断路器的问题,短路的情况比较多啊
1207
电鳗
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2008/12/24
发站内信
发表于:2009/1/20 10:29:32
#9楼
换个空开试试。