您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1275 [上一页] [1] [下一页]
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/1/17 14:24:46
#0楼

低压配电设计规范》第4.4.9条:由同一配电箱同时引出两种回路,一给固定设备配电,二给手握设备或者移动式设备配电,应满足以下两个条件之一:
1,切断固定设备回路故障时间不应大于0.4S(装设漏电保护)。
2,使配电箱至总等电位连接回路之间的一段PE线的阻抗不大于50/U*Z,或者作辅助等电位联结。
例如一个配电箱,有照明回路,普通插座回路,空调插座回路,一般做法是只有普通插座回路有漏电保护,如果没有做辅助等电位的话,那么就违反了上述规定。特别在广东地区,照明回路也加了PE线而没有加漏电保护,这比空调更危险,发生轻微接地故障,很难被发现,故障将长期存在,PE线的互连使移动设备也带上危险电压,而因为固定设备回路切除故障时间为5秒,所以此时使用移动设备的人就有电击危险。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 9:27:13
#1楼
^_^俺也没加过^_^

我估计加漏电保护的不能说没有,也应该是很少吧
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
864
gongan2009
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/1/14
发站内信
发表于:2009/1/18 14:33:51
#2楼
楼主你有点钻牛角尖了吧。做成套的都按规范就不用做了。我举个例子:在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条        成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
我手头上有个工程配电室放在三层,一层是泵房,二层电缆夹层、三层高低压配电室,三层楼板标高+11.8米,还有更高的,我见过但没有设计过。
   仔细看一下规程,会发现,第3.1.8条是放在第二节“配电设备布置中的安全措施”中,而不是放在第三节“对建筑的要求”中,第二节是讲配电室内电气设备如何布置的问题,至于配电室设几个出口的问题是属于第三节“对建筑的要求”中的问题,如第3.2.2条“配电室长度超过7米时,应设两个出口——“因此第3.1.8条并不是规定配电室设几个出口问题。
  “在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接“做法是正确的,柜后增加门的方法是画蛇添足。
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/1/19 9:42:35
#3楼
呵呵
规范标准是我们的依据
不能死搬规范,但也不能离开规范
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
996
wangxuefeng5
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/2/6 18:01:36
#4楼
赞同楼上的说法,规范标准是我们的依据
不能死搬规范,但也不能离开规范

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003