今天整理电脑旧档,找到一个修改过的别人和程序
有二条电镀线,用一台变频器控制行车的平移和挂钩的上下。但是因为程序上出现一些错误,引起这台机的接触器只有二个月就要换一套。并且变频器的使用只用了不到一年就二台机都出现故障。
我看了这台机的程序和运行状况。并没有对该机作任硬件的改动,只是修了部分程序,当然变频器也只好换下来了。
这个程序就是写程序时没有将接触器的吸合时间错开,设计者的思路只是传统的继电器思路,没有考虑到设备在运行时会出现的一系列影响,这个程序的工作状态是变频器和接触器同步工作。这就引起了接触器的火花非常的大。而变频器又因突然失电而引起大电流等现象。
因此对程序做了一部分修改。修改后接触器不再有火花,我保证只要线圈不烧,触头最少用10年。现在己经用了一年多了,还没有任何故障发生。
发上二个程序,一个是原程序,一个是改后程序。OMRON CPM1A
这里面有一些可供新手学习的地方
(1)步进程序
(2)双线圈怎么解决的
(3)手动自动分开写
(4)变频器一拖二,二段速。
