单位的一集水井水位信号采用PLC模拟量模块输出4~20mA信号,能不能不增加模拟量模块采用串联的方式把这个信号提供给其他装置,但是有人说如果采用串联的方法对于串联的装置是有限制的,说最多不能超过五个,不知道实际情况是不是这样,采用串联的方式会不会衰减原有的信号?请大家帮忙解答一下,如果采用并联的方式呢?
1093
cang001
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2004/6/13
发站内信
发表于:2004/7/3 21:09:00
#1楼
并联串联都不可以.输出加一台信号分配器,信号分配器的输出在接至其他装置即可.