发表于:2009/1/9 22:43:48
#0楼
我今天在一家厂里调试设备,看到对方厂里有一台旧设备出故障了,他们厂里电工查问题:
一台电机无法运转,开电机,马上过载保护跳开了,检查电箱里的控制部分一切正常,过载保护的电流调到40A,用万用表量电机三相电阻,兆欧表量绝缘,一切都正常.
但电机控制当初设计的时候有问题,18.5KW的电机,既然直接启动,没有用星三角降压启动.
现在他们已经把电机拆下了,拿去去修了,他们怀疑电机有问题.
大家帮忙分析会是什么原因,我断定是电机的问题.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!