您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:10个,阅读:3515 [上一页] [1] [2] [下一页]
925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/1/9 17:51:35
#0楼
请问各位大侠,上位机和触摸屏可以同时接在RS422总线上分时与omron PLC CPM2AH进行hostlink通信吗?
2351
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2351
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2009/1/9 20:53:59
#1楼
可以的,但一般OMRON与触摸屏通信都是1:NTLINK
925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/1/9 21:12:19
#2楼
因为我的RS232口想通过232/485转换成485总线,总线上挂一些485设备,所以不能进行1:NT通信接触摸屏,同时我想通过外设口转422与上位机进行hostlink通信,所以我想把触摸屏挂到422总线上,这样可以吧?
2351
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2351
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2009/1/9 23:17:17
#3楼
我想新问你,485是属于传输方式还是传输协议?1:NT LINK和HOST LINK又是属于传输方式还是传输协议?
925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/1/10 8:35:08
#4楼
485是传输方式,hostlink是传输协议,1:NT链接我想应该属于传输方式吧
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/10 9:01:21
#5楼
呵呵;不行的话加个CPM1-CIF01,与PLC上的RS232口可以一个接HMI,一个接上位机;
925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/1/10 9:06:15
#6楼
上位机离现场较远,需要用RS422组网,所以通过232口接上位机不能满足要求
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/10 10:01:43
#7楼
呵呵;
那可以用CPM1—CIF11,转换出来是RS422的;
925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/1/10 10:31:15
#8楼
是啊,外设口转成了RS422,RS232转成了RS485,那我的触摸屏接哪呢?
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/10 14:12:20
#9楼
呵呵;CPM2AE的话是没办法;
CPM2AH上还有一个RS232,你直接接到HMI上就行了;