您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:2088 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

开关电源问题

1268
chenhao200
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1268
注册时间:2006/5/13
发站内信
发表于:2009/1/9 9:25:29
#0楼
最近在做工程中遇到一个问题,有些不解,提出来与大家讨论.用FX1N-60MR控制.
      一根¢10的铁管到位检测,由于摆动大,无法装感应器,就用开关电源的0V和设备的地线接通(到位时),通过一个DC24V的中间继电器转换,信号输入PLC.
      这样也可以用,但在0V和地线接通的瞬间有一高电压,电击操作工的手.有点纳闷:这样用行吗?是否会损坏其他用电器(PLC等)?
          伺服、步进控制.
6189
8752911
文章数:2322
年度积分:50
历史总积分:6189
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2009/1/9 9:38:02
#1楼
这样毕竟不好,如果已经做好了的话,建议前段再加个ac6V的隔离变压器,再通过中继把dc24输入到plc


[此贴子已经被作者于2009-1-9 9:39:59编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/1/9 9:58:28
#2楼
0V和地之间有电势差吧,这样是不行的!
优秀是一种习惯!
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/9 10:00:17
#3楼
如果是通过了继电器再输入到PLC内,一般是不会有问题;
大不了就是把DC24V继电器给烧了,而继电器具有隔离作用,对PLC没有影响;
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 10:04:42
#4楼
^_^接上24V的继电器肯定没问题;

为什么0V和地之间有高电压出现那??楼主可以试试直接把0V接到地上看看是不是还有。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/1/9 12:32:29
#5楼
换质量好一点的开关电源,或使用变压器式直流电源
我只是看看,不说话!
图
2223
whs
文章数:265
年度积分:50
历史总积分:2223
注册时间:2005/3/9
发站内信
发表于:2009/1/9 13:43:18
#6楼
用继电器就起到隔离作用了,这就像dcs的DO信号用继电器隔离一个道理。
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/1/9 17:09:13
#7楼
最好是不要把电气地和逻辑地连在一起
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 22:07:37
#8楼
继电器在这里起到了隔离的作用了,所以不会损坏PLC的输入点的
但有可能会损坏中间继电器的
应该查一下这个高压的产生原因了
感觉还是可以通过传感器来检测的
说说
1010
ouyangzlbj
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2008/1/28
发站内信
发表于:2009/1/21 12:46:00
#9楼
开关电源的0伏端与设备接地端有较高的电位差

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006