您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:1037 [上一页] [1] [下一页]
962
yunhai16
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2008/12/24
发站内信
发表于:2009/1/7 20:24:58
#0楼
x001                                                  
-----| |-------------------------------------------------------(m501)
   
   m501
-----| |-------------------------------------------------(t9        k1)

   X001
-----|^|-----------------------------------------[DMOV D224 D1]
    t9
-----| |-------------------------[DPLSR D204 D1 D214 Y001]
              |
              |-----------------[DCMP D1 D8142 M53]

这里的--|^|--我画的意思是代表上升沿脉冲
现在有个问题令我感觉很棘手
这个是我按一下就发送一定的脉冲输出到步进马达
当D1的值很小的时候,比如只有200,那我不管按多少次,当D8142等于200的时候就触发M54

但是有个非常不好弄得问题,当我D1的值很大的时候,比如38400,我按了很多次累计输出,当D8142快要接近38400的时候,我再按居然会超过38400,假如超过13个脉冲

为什么会有这种问题,该怎么解决?
请教,很急~

12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/7 21:20:34
#1楼
这种现象是正常的
附件
如图中所说,在你抬起按钮时,还要发送一定的脉冲的,所以会有过冲的现象

至于为什么当你的D1大时,好像才会出现这种情况,解释如下。因为D1小时,你按下没有抬起按钮,脉冲就发完了,这时正好是你设定的脉冲,不会出问题。
但当D1的值大了时,你按下按钮,抬起后,这时脉冲没有全部发送完,你这条语句就中断了,所以要减速停止,这时就好像有个过冲,与你的运行速度有关。速度越高,这个过冲的脉冲数就会越多。
你可以试一下,把D204中的值改大,你看过冲的脉冲就不是13个,而是更大了,就是这个道理。
说说
962
yunhai16
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2008/12/24
发站内信
发表于:2009/1/8 8:00:15
#2楼
以下是引用lixiaobai在2009-1-7 21:20:34的发言:
附件
那请问怎么解决而不影响其他指令和寄存器?
还有“你按下按钮,抬起后,这时脉冲没有全部发送完”你的这句话中的脉冲没有全部发送完中的脉冲是不是D1,而我按一次的脉冲式D8142是吧!
“你这条语句就中断了,所以要减速停止”这句话中的这条语句是哪条语句,是DPLSR语句吗?
这样的话怎么会造成过冲现象?不是太明白
请教



[此贴子已经被作者于2009-1-8 8:11:19编辑过]
962
yunhai16
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2008/12/24
发站内信
发表于:2009/1/8 10:13:10
#3楼
而且我发现[DCMP D1 D8142 M53]这个指令在D1很大的时候有问题
在有过冲的情况下,也就是D8142大于D1的时候
她又的时候会触发M54,也就是D8142减去D1就是过冲值,触发M54以后会有残余的D8142中存在过冲值
有的时候会触发M55,也就是D8142大于D1的时候,因为过冲值在里面
但是还有种特殊的情况,不管是M53,M54还是M55,她都不触发却用D8142-D1把剩余的过冲值保存了下来

还有假如说这样的图
 
图
也就是一个是D1=D8142
下面一个是D1<D8142
我很奇怪为什么M63触发的时候会把M53锁住,并没 有哪里有自锁的情况
而且M63的触发条件是D1<D8142,我同时也把D8142给RST了,怎么还是一直触发着?

















[此贴子已经被作者于2009-1-8 10:33:54编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003