发表于:2009/1/7 9:24:00
#0楼
一、试验目的
解决济钢连续生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。
二、防晃电产品
选用FS/E系列产品做防晃电试验
1、FS/E防晃电交流接触器
2、FS—MD/E或FS—MDⅡ/E延时模块
3、FS—ZD/E再起动控制器
三、试验要求
1、对电网造成的电流冲击要最小,确保电网的安全。
2、最经济、最安全、最可靠。
3、线路改造最简单,改动最少。
四、试验时间、地点及设备
2006年6月21日,由济钢生产部组织在济钢动力厂供水三车间241内环泵(电动机功率为132Kw、电压380V)、供水四车间滤前2#泵(电动机功率为37Kw、电压380V)进行了防晃电模拟试验。
五、参加试验单位
1、济钢生产部
2、济钢装备部
3、济钢动力厂电仪车间
4、山东冶金科学研究院
六、试验内容
1、在241内环泵上用防晃电FS400/E型接触器做防晃电试验,此电动机为直接起动方式。此回路原接触器为施耐德LC1-D410M5C型,该接触器线圈吸合后通过内部电路实现直流保持,接触器线圈工作原理不适合加装延时模块解决防晃电问题,因此,我们用防晃电FS400/E型接触器替换原接触器的方案进行试验(此方案是靠分断二次回路来模拟“晃电”的)。
如需全部完整资料,请留下邮箱或发站内信给我 ,我将尽快给你恢复回复。 孙工
