您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1171 [上一页] [1] [下一页]
924
sunwei302c
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2009/1/7
发站内信
发表于:2009/1/7 9:24:00
#0楼
一、试验目的
解决济钢连续生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。
二、防晃电产品
选用FS/E系列产品做防晃电试验
1、FS/E防晃电交流接触器
2、FS—MD/E或FS—MDⅡ/E延时模块
3、FS—ZD/E再起动控制器
三、试验要求
1、对电网造成的电流冲击要最小,确保电网的安全。
2、最经济、最安全、最可靠。
3、线路改造最简单,改动最少。
四、试验时间、地点及设备  
2006年6月21日,由济钢生产部组织在济钢动力厂供水三车间241内环泵(电动机功率为132Kw、电压380V)、供水四车间滤前2#泵(电动机功率为37Kw、电压380V)进行了防晃电模拟试验。
五、参加试验单位
1、济钢生产部
2、济钢装备部
3、济钢动力厂电仪车间
4、山东冶金科学研究院

六、试验内容
1、在241内环泵上用防晃电FS400/E型接触器做防晃电试验,此电动机为直接起动方式。此回路原接触器为施耐德LC1-D410M5C型,该接触器线圈吸合后通过内部电路实现直流保持,接触器线圈工作原理不适合加装延时模块解决防晃电问题,因此,我们用防晃电FS400/E型接触器替换原接触器的方案进行试验(此方案是靠分断二次回路来模拟“晃电”的)。
如需全部完整资料,请留下邮箱或发站内信给我 ,我将尽快给你恢复回复。   孙工
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/1/7 9:29:00
#1楼
晃电的确是个麻烦的问题,现在有些人还不把它当回事,可是晃电造成的影响是很严重的
真的希望有更多更好的解决晃电的方案
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
924
sunwei302c
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2009/1/7
发站内信
发表于:2009/1/7 10:48:52
#2楼
是的,晃电的损失是和企业规模和生产方式有很大的关系!
980
CANKUWY
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2008/10/7
发站内信
发表于:2009/1/7 23:18:01
#3楼
能给我发一份吗?谢谢CANKUWYLI@SINA.COM
924
sunwei302c
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2009/1/7
发站内信
发表于:2009/1/8 8:38:37
#4楼
cankuwy邮件已发送,请注意查收!!
1045
倍通电子
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1045
注册时间:2008/5/20
发站内信
发表于:2009/1/8 11:47:02
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
924
sunwei302c
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2009/1/7
发站内信
发表于:2009/1/18 14:00:20
#6楼
顶一下!!!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/1/18 14:06:04
#7楼
普通厂家可用普通方式防晃电:

将按钮启动方式改为旋钮控制即可
我只是看看,不说话!