总功率大约80Kw的多个电机大概用多大电览线铜芯的,请教各位大哥
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/6 15:59:00
#1楼
呵呵;总的电源用铜芯50平方就差不多了;
具体到每台电机的要看对应电机的功率;
4377
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/1/6 16:22:00
#2楼
我认为如果是变频器驱动的电机配50平方,若直接启动的话,最好配70平方。
rocky
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/1/6 16:59:00
#3楼
你怎么敷设,如果明敷的话50个平方的就足够了;穿管或电缆沟敷设用75个平方的比较安全!
优秀是一种习惯!
1085
spdxd
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2008/12/1
发站内信
发表于:2009/1/6 19:37:00
#4楼
70的电缆就够用
999
三人行有我师
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/1/6 19:42:00
#5楼
50平方的应该没问题。
知耻而后勇
1432
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2009/1/6 19:55:00
#6楼
80KW的电流应该i在160左右,50的应该能承受170A左右
[此贴子已经被作者于2009-1-6 19:58:37编辑过]
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 19:57:00
#7楼
查一下,电机的额定电流再查一下电缆的载流量(分长期工作和短期工作),用多大的你自己看定吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1506
华东海
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:1506
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/1/6 20:53:00
#8楼
表情如果标准的。50没问题。可惜没多少厂家的产品是国标。
1379
pgl100
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2009/1/6 22:39:00
#9楼
是沟敷的、总电源线要50的够吗没变频器其中有22Kw的是星三角还有的是5.5的小电机加起来大概80Kw