您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1000 [上一页] [1] [下一页]
924
跟不上时代
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/12/28
发站内信
发表于:2009/1/6 13:10:00
#0楼
我发过一个有关电容器柜的问题。谢谢各位的帮助。我更换了损坏的三个电容器。而且检查了自控补偿器的接线。发现接线有问题。德力西的自控器,十路输出。要求接线IS1,IS2取A相电流信号,US1,US2取B,C相电压。问题是柜体的电流互感器固定在B相上,要 移位很 麻烦。即电流电压必须错相!我取B相电流信号,A,C相电压。问题来了!原来是十路全投,现在又是一个也不投!启动的 设备共250KW,全是变频控制。求各位帮忙分析,是接线不能变?还是与变频有关系?       功率因数显示0.98,手动投运后全部切除。表情
2625
glenxu
文章数:640
年度积分:103
历史总积分:2625
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2009/1/6 16:13:00
#1楼
很正确!变频控制的电机不需要补偿!!!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1085
spdxd
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2008/12/1
发站内信
发表于:2009/1/6 19:40:00
#2楼
电压应该 换成c\a相
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2009/1/6 22:02:00
#3楼
已经显示0.98了,还怎么投呀,是不是想过补?呵呵
       键盘时常跟不上思路......
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/1/6 23:02:00
#4楼
0.98了...你还想什么,补到这种程度不错了.....咱了....

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004