发表于:2009/1/6 13:10:00
#0楼
我发过一个有关电容器柜的问题。谢谢各位的帮助。我更换了损坏的三个电容器。而且检查了自控补偿器的接线。发现接线有问题。德力西的自控器,十路输出。要求接线IS1,IS2取A相电流信号,US1,US2取B,C相电压。问题是柜体的电流互感器固定在B相上,要 移位很 麻烦。即电流电压必须错相!我取B相电流信号,A,C相电压。问题来了!原来是十路全投,现在又是一个也不投!启动的 设备共250KW,全是变频控制。求各位帮忙分析,是接线不能变?还是与变频有关系? 功率因数显示0.98,手动投运后全部切除。
