您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:1893 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

PLC温度模块问题

875
鹧鸪
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2008/12/31
发站内信
发表于:2009/1/4 13:32:00
#0楼
我公司使用的西门子EM231 温度模块,刚新装的时候运行正常,现在第2个通道温度显示不正常,换了一个新的,正常运行两天又出现第二通道显示不正常. 先前热电偶接的地方有静电,现在问题处理好显示还是不正常. PLC旁有个变频器,当变频器没开时,3个都有显示,一但开了第二个显示温度就变为了100多,其余两个没影响,且各处的接地都是好的.

注:测量的是造粒机上的温度,第一通道为通风口温度;第二通道测的是物料温度;第三通道测的是出风口的温度;现在出现的就是物料温度无法测量.
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/4 13:45:00
#1楼
EM231 AI4XTC是4路的,你如果只用三路可以把坏的那路接到第四路上;把PLC内对应的地址改一下;
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2009/1/4 13:49:00
#2楼
那你看看,把第一和第二通道接线对换一下看看!
看看是不是第一通道也会出现同样的情况!
,不然就按楼上的做法!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 15:45:00
#3楼
把这个通道的跟其他通道的调换一下试试
但根据你说的,换过了还是第二个有问题。我感觉问题应该还是出在了外围,你换完如果还这样,就要查找外围的原因了
说说
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/1/4 16:25:00
#4楼
PLC旁有个变频器,当变频器没开时,3个都有显示,一但开了第二个显示温度就变为了100多,其余两个没影响,且各处的接地都是好的.

变频器干扰的,给变频器加个输入滤波器。效果好点。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1257
永宏亚得刘建阳
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1257
注册时间:2008/4/16
发站内信
发表于:2009/1/5 13:47:00
#5楼
楼上讲的都有道理,可能是通道坏的原因,也曾遇到过这种情况,换一个通道后,就正常了,楼主不彷试试
1057
strongmanweb
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2009/1/12 11:46:23
#6楼
这个问题俺也遇到过,把所以热偶的负极都接在一起解决的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005