您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:6105 [上一页] [1] [2] [下一页]
1962
电仪车间
文章数:288
年度积分:50
历史总积分:1962
注册时间:2008/2/7
发站内信
发表于:2009/1/2 21:50:00
#0楼
我单位有一10KV高压水泵电机280KW!额定电流好像是20.47A.
工作中A相22  B相18  C相18   综保装置老是报过热过负荷跳闸,请问这是怎么一回事啊!三相电压基本一样!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
865
BruceDong
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/1/2 22:26:00
#1楼
如果是星接并且是直接启动的马达,可以用低阻电桥检查3项绕组阻值,一般是A项绕组匝间短路。
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/1/2 23:33:00
#2楼
280kW的电机额定电流才20.47A,你是不是看错了?你用绝缘电阻表检查绕组看是否有短路现象。
优秀是一种习惯!
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/1/3 6:23:00
#3楼
建议用电桥测量一下绕组电阻,我怀疑绕组有匝简短路
stop
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2009/1/3 14:37:00
#4楼
怀疑绕组有匝简短路.
1381
一叶知秋
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2004/7/25
发站内信
发表于:2009/1/3 14:53:00
#5楼
有个问题一直困惑,不知道低压电机相同的的电压,相同的功率下,绕组的阻值是不是相同的.也就是说绕组的阻值是不是决定了电机功率的大小,如果是的话,对应电机的绕阻阻值分别是多大呢?
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2009/1/3 16:42:00
#6楼
回答三楼
是10KV高压水泵电机
1490
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2009/1/3 20:31:00
#7楼
有可能是匝间短路,用电桥测量一下三相绕组是否平衡.
1285
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1285
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2009/1/3 22:38:00
#8楼
倒~~~~~~~那是10KV的 用绝缘电阻表查~~~~~~
打耐压 差A相绝缘
1119
浪人勺子
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2008/9/5
发站内信
发表于:2009/1/4 10:27:00
#9楼
[quote]以下是引用大名小名在2009-1-2 23:33:00的发言:
280kW的电机额定电流才20.47A,你是不是看错了?你用绝缘电阻表检查绕组看是否有短路现象。
zantong

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006