您现在所在的是:

三洋伺服

回帖:4个,阅读:10091 [上一页] [1] [下一页]
1119
df19751021
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2007/10/29
发站内信
发表于:2008/12/31 12:45:00
#0楼
我公司有台松下伺服报警代码是Err95.查说明书是伺服与电机不匹配.可此机器公司也用了快一年了.询问厂家说可能是伺服和电机其中有一个坏掉了,我估计是电机有问题.请问如何判断,检测这个伺服电机呢?谢谢
1119
df19751021
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2007/10/29
发站内信
发表于:2009/1/7 21:37:33
#1楼
有知道的大虾出来告诉我吧
912
蓝杰2
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2007/9/5
发站内信
发表于:2009/4/2 14:38:01
#2楼
检查电机编码器
1119
df19751021
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2007/10/29
发站内信
发表于:2009/4/11 22:42:45
#3楼
此故障已搞定.是伺服器坏.开始换了个电机伺服还是报警
690
szdayanger
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:690
注册时间:2010/3/13
发站内信
发表于:2010/4/16 15:30:57
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>