您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:2540 [上一页] [1] [下一页]
850
cao_xuejun
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:850
注册时间:2008/12/31
发站内信
发表于:2008/12/31 9:08:00
#0楼
这里有一台400KVA的变压器,以满负载600A来算,预装一套综合型无功补偿柜(容量为120Kvar),柜体是有4根导电杆取电(A,B,C,N,且足够承受600A电路,即这里是一次线路),而柜体中有自行研发的终端一台,导电杆预直接连变压器出线,另一头接用户主线,而电容分12支,4个为一组分别投切A,B,C-3相,其电压则从A,B,C三根导电杆上取电,走线则是导电杆取电接三相空气开关,空气开关的出线再引至三相补偿电容组上;这里想确定的是空开的选型要多大,按我的思路是不用考虑变压器的满负载时的电流,只需计算12支电容全投时产生的最大电流,计算得到为181A多,则空开选型是否250A即可!!请各位电气专家帮忙算下!
1038
欧文他爸
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/31 15:35:00
#1楼
选择250A的没问题
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/31 16:33:00
#2楼
选250A 也可以。选225A 也可以,都行

电容上面最好串电抗器
我只是看看,不说话!
图
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2008/12/31 19:40:00
#3楼
学习
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2008/12/31 19:40:00
#4楼
学习
1085
spdxd
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2008/12/1
发站内信
发表于:2008/12/31 20:01:00
#5楼
电容柜一般都用刀熔开关,不用空气开关。
2218
guxue
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2218
注册时间:2008/7/29
发站内信
发表于:2009/1/1 9:44:00
#6楼

学习
sdysfzs

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004