* 帖子主题:

PLC I/O口保护

925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2008/12/30 13:29:00
#0楼
请问各位大侠,OMRON PLC的I/O口在外接电路时要不要采取保护措施,比如防过压,过流的?
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/30 13:43:00
#1楼
呵呵;OMRON的输入一般是DC24V的,可以在公共端上加个保险丝;
输出有继电器及晶体管的,过载、短路都会烧毁,可以加中间继电器过渡一下;
4327
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:49
历史总积分:4327
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2008/12/30 13:44:00
#2楼
由于PLC的I/O电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对PLC性能影响不大。因此,对外部电源的要求不高。
rocky
1673
shending
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1673
注册时间:2008/2/23
发站内信
发表于:2008/12/30 13:47:00
#3楼
一般是要选择一个比较稳定的电源的,这样也可以做一个比较好的保护了。
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 13:53:00
#4楼
俺一般都是在外部加中继转一下,这样有问题也好查找。至于加个保险,这个还真没做过,不知道效果怎么样,
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4327
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:49
历史总积分:4327
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2008/12/30 13:53:00
#5楼
附件:
[本地下载]
这个资料详细说明了提高PLC控制系统可靠性的措施。
rocky
925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2008/12/30 13:59:00
#6楼
听别人说,如果不采取保护措施,I/O口在过压或过流下容易损坏,是这样吗?我的输出是继电器的
1079
arlei
文章数:33
年度积分:53
历史总积分:1079
注册时间:2002/3/9
发站内信
发表于:2008/12/30 14:36:00
#7楼
看外接的电路而定的  特殊的情况就该加过压,过流保护
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/30 15:17:00
#8楼
继电器一般额定电流为2A,如果你的负载不会出现短路或过流的情况,且频率也不是很高,可以带负载,否则还是加中间继电器好一些;
925
njcx
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2008/12/30 15:54:00
#9楼
谢谢各位!请问如果接中间继电器,也需要在中间继电器的线包两端并联蓄流二极管吧?