1376
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/12/28 21:44:00
#0楼
求助西门子MM430,恒压供水PID参数设定

压力表反馈为4-20MA的电流信号,

闭环控制的主要参数是怎样设定的?

信号是远传的4-20MA的,我调了现在效果不理想,

P2200=1

P2250=1

P2253=2250

P2264=755.1

P2280=0.5

P2285=10

P2274=10

P2240=70

请各位帮忙看看那和地方不妥当

现在电流升到20MA,频率下降几赫兹,效果不明显

 谢谢
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 9:30:00
#1楼
如果你已经连机了,建议你用PLC上的自整定功能
手设参数是很难的
说说
1376
sun0537
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/12/29 10:16:00
#2楼
没有联机啊