您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:909 [上一页] [1] [下一页]
924
跟不上时代
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/12/28
发站内信
发表于:2008/12/28 18:30:00
#0楼
有一面300千乏的 电容器柜。自动控制器控制自动切换。每个电容器30千,共十路。总装见容量1000千伏安。启动到300千瓦的容量就 十路全投。按计算最多投运四组。后来经全面检查,发现有三组电容器工作电流只有28安。达不到额定电流43安。初步判定该三组电容器内部击穿短路。问题是柜子装上才投运啊?不 应该有这样的 现象!补充:因数设置0.92.过电压上限400.切换间隔15秒。 请大家分析分析。谢!
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/28 19:44:00
#1楼
应该不是短路故障,如果是短路的话电流不止28A,应该超过额定电流才对,两端电压是多少,达到额定值了吗?
优秀是一种习惯!
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/28 21:03:00
#2楼
更换电流达不到要求的电容!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1376
海龙
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2008/12/28 21:23:00
#3楼
也许电容器不合格吧,换掉试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003