您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:4018 [上一页] [1] [2] [下一页]
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 15:25:00
#10楼
^_^如果你的内部地址通讯的地址尽量使用一致的;

波特率尽量设高点,效果会不会好点呀^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1001
forbada
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2008/12/23
发站内信
发表于:2008/12/26 21:21:00
#11楼
不是 一个字节啊 ,我也用pc-link通讯,通讯的字比较多,用了LD和WL 来传送数据,当LD和WL 用多的时候就特别的慢啊 !
1001
forbada
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2008/12/23
发站内信
发表于:2008/12/26 21:32:00
#12楼
pc-link的通讯速度与你用的链接寄存器和链接继电器的多少有关系啊 ?
2186
gk528
文章数:482
年度积分:50
历史总积分:2186
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2008/12/26 22:03:00
#13楼
以下是引用forbada在2008-12-26 21:21:00的发言:
不是 一个字节啊 ,我也用pc-link通讯,通讯的字比较多,用了LD和WL 来传送数据,当LD和WL 用多的时候就特别的慢啊 !
多到什么程度?几个PLC组网?站号是不是连续?最大站号是不是多设了?
看看:
http://www.gk528.com/gkjd/2008/12/20081226213420.asp
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1001
forbada
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2008/12/23
发站内信
发表于:2008/12/26 23:26:00
#14楼
用2个plc连接啊?一般用30个ld和10个左右wl,这样的速度也的300ms啊?如果用128个ld和56个wl这样的速度就是1s啊 ?
1001
forbada
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2008/12/23
发站内信
发表于:2008/12/27 12:07:00
#15楼
我的2个plc的站号是连续的啊?是1和2啊
2186
gk528
文章数:482
年度积分:50
历史总积分:2186
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2008/12/27 13:12:00
#16楼
以下是引用forbada在2008-12-25 19:24:00的发言:
我现在发现松下PLC :FPX-C60T 之间通讯速度天别慢 ,用的是com2口rs232通讯模块,它们之间的通讯速度最慢到1s,有没有更好的办法?
怎么是RS232,应该不是PC-LINK通讯吧
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1001
forbada
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2008/12/23
发站内信
发表于:2009/1/1 22:22:00
#17楼
用的是RS232通讯口啊 ,但是设置时的需要设置PC-LINK啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003