您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:824 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

间接寻址

1099
zdh1911
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2007/12/28
发站内信
发表于:2008/12/25 11:12:00
#0楼
L DW#16#35    //将32位16进制数35存入ACC1
T MD2              //这个值再存入MD2,这是个32位的位存储区域

=DIX[MD2] //赋值背景数据位DIX6.5!

这个语句中的MD2=35为什么
DIX[MD2]=DIX6.5

不明白为什么是6.5  哪位帮我解释一下!
4377
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2008/12/25 11:36:00
#1楼
这个你要看DIX的寻址规则,MD2是32位的,35十进制数转换成0000 0011 0000 0101
从右向左,101为小数点后的位,0110为小数点前面的字节。
rocky
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2008/12/25 12:39:00
#2楼
纠正一下:
DW#16#35中,35为16进制
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
发表于:2008/12/25 12:59:00
#3楼
是的,I AM SORRY!
rocky
1099
zdh1911
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2007/12/28
发站内信
发表于:2008/12/26 8:58:00
#4楼
楼主说的对  我误认为10进制了  好的 我知道了  谢谢 了 !