您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:6703 [上一页] [1] [2] [下一页]
853
csd207
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2008/12/24
发站内信
发表于:2008/12/24 22:22:00
#0楼
求助,我现在有一个烤箱,电热管六条总共6KW,现在的电表是10(20)A的,想换成20(40)A的,导线为6平方,不知道这样能不能接,或是换成电表为40(80)A的行不行呢  

43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/12/25 0:02:00
#1楼
本人觉的换电表还不如加个电流互感器。
大家一起学习
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/25 9:46:00
#2楼
你的配置完全可以正常使用

无需改动
我只是看看,不说话!
图
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/25 10:10:00
#3楼
完全够了,就是6平方的铝芯线额定载流量就有40几安,如果是铜芯线额定载流量就更大了!
优秀是一种习惯!
1038
欧文他爸
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/25 10:51:00
#4楼
不用更换,
6平方的载流量完全满足要求。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1659
ljd007241
文章数:289
年度积分:50
历史总积分:1659
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2008/12/25 10:53:00
#5楼
换成20(40)A的应该比较好的,你的工作电流就在20A左右,导线如果用铜的就更好了。
4377
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2008/12/25 11:24:00
#6楼
电加热设备的电流计算为1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。6平方的导线载流量是30A,刚够。电表就按30安的来配。
仅个人意见。
rocky
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/25 11:42:00
#7楼
配置满足要求,在车间一般都配互感器的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
997
lixinren
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2008/3/18
发站内信
发表于:2008/12/25 15:22:00
#8楼
电加热设备的电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。
922
电工空间
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2008/12/15
发站内信
发表于:2008/12/25 16:42:00
#9楼
20(40)A的表,导线为6平方,功率6KW绝对没有问题!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007