您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1271 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

设备负荷计算

2012
学而优
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:2012
注册时间:2008/1/9
发站内信
发表于:2008/12/23 19:32:00
#0楼
现有冲压设备一台共计容量180KVA,主电机75KW,有变频控制.其于附设备都有变频控制.本算得总电流290A左右,开关350A电缆120平方.以上是否可行.因考虑到全是变频控制,所以不知道,以上算得是否正确
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
4377
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2008/12/23 19:40:00
#1楼
我建议你还是放大一点,开关400A,电缆185平方。
不过,你是用变频控制的电机,象你这样的配也可以,因为没有冲击。
rocky
2012
学而优
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:2012
注册时间:2008/1/9
发站内信
发表于:2008/12/23 19:52:00
#2楼
能说说你计算公式吗?我用的是需要系数法,计算


拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
1038
欧文他爸
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/24 9:12:00
#3楼
空开不能小于最大工作点的1.3倍,所以选择400A,电流按照空开来选为185平方。
楼主确实选小了
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4616
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4616
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2008/12/24 14:07:00
#4楼
按需要系数、同时系数算也没啥问题,确实有许多设备是断续工作的。只要短时负荷最高时开关能顶住不跳就OK
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/24 14:14:00
#5楼
建议选大一个规格,再说将来你的设备也许会增加
我只是看看,不说话!
图
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/24 14:55:00
#6楼
开关应该在选大一点的,400A的差不多,电缆185平方的留点余量
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
883
fq197301
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2008/12/13
发站内信
发表于:2008/12/27 22:28:00
#7楼
我建议你还是放大一点,开关350A,电缆150平方。
6938
zhxhyl
文章数:2611
年度积分:50
历史总积分:6938
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2008/12/28 10:07:00
#8楼
多点裕量总是好的,安全
伸张正义兮         浩然正气

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005