您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:5864 [上一页] [1] [下一页]
1101
lushannan
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2008/12/23 9:38:00
#0楼
请教各位老师:90KW绕线转子电机用频繁变阻器启动,启动电流是额定电流的几倍?
我要选配发电机组,需要这个参数。谢谢!
1038
欧文他爸
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/23 11:56:00
#1楼
楼主使用的是频敏电阻器吧

正常运转电流为:90000/(1.732*380*0.8)=170A
频敏变阻器启动电流为3倍左右
按照3倍,启动电流为510A


[此贴子已经被作者于2008-12-23 12:42:12编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/23 12:30:00
#2楼
90kW的电机最好用变频器拖动或者用软启动器!直接启动这么大的电机,发电机至少得200kW。
优秀是一种习惯!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/23 13:09:00
#3楼
以下是引用大名小名在2008-12-23 12:30:00的发言:
90kW的电机最好用变频器拖动或者用软启动器!直接启动这么大的电机,发电机至少得200kW。

有道理,120KW的怕是拖不动,150KW也很难说,建议用软启动或是变频启动
我只是看看,不说话!
图
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2008/12/23 13:21:00
#4楼
我单位使用过一次软启动器启动90KW的电动机,发现启动电流达到300以上,因为表的满量程是300,所以不知道究竟超出了多少电流,如果想平稳的启动还是用变频器吧.
90KW的绕线电动机,对电网的承受能力是很大的考验.
                 I believe i can fly
1101
lushannan
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2008/12/23 13:30:00
#5楼
有的电工书上说,绕线转子电机用频敏变阻器启动,启动电流是额定电流的2.5倍,不知这个数据是否正确?请大家发表发表看法。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005