在plcSTEP7中对程序块加密 ,您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
如何实现程序块保护:
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
Compile);Save,File5.存盘并编译该source文件(选择菜单File
6.现在就完成了您程序块的加密保护;
取消对程序块的加密保护
1.打开程序块的Source源文件; 机电专业技术网
2.删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3.存盘并编译该source文件;
4.现在程序块的加密保护已经取消。
注释:如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/22 21:34:00
#1楼
跟楼主学习了,谢谢。
我也试一下,不过要加密还是在CPU组态时加密比较好!
这么加密有点麻烦。加密的目的就是不让别人改动程序。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/23 8:19:00
#2楼
以前有个系统是别人做的,把通讯的给加密了,起的要死.我们给了钱,为什么还要加密
呵呵!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!