关于电机2参数

2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2008/12/22 15:26:00
#0楼
我发现任何一款变频器里均有一个电机2参数,这个什么时候用得到啊?一直没有用过,是不是一台变频器带两台电机用得?具体怎么设呢?
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/22 15:32:00
#1楼
這個是用于設定第二臺電機的參數。

與傳統意義上的一拖二不同的是,傳統意義上我們認為一拖二是一臺變頻器同時去帶動2臺電機。而這里的第二臺電機卻是經過切換第一臺(停止)而進行運行的。

具體的設定根據不同的變頻器設定會不同,還要用到變頻器的繼電器輸出以控制接觸器來實現第一,第二臺電機的切換,您可以參考相關品牌變頻器的操作手冊。

以上
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2008/12/22 15:49:00
#2楼
以下是引用cvlsam在2008-12-22 15:32:00的发言:
这个是用于设定第二台电机的参数。
与传统意义上的一拖二不同的是,传统意义上我们认为一拖二是一台变频器同时去带动2台电机。而这里的第二台电机却是经过切换第一台(停止)而进行运行的。
具体的设定根据不同的变频器设定会不同,还要用到变频器的继电器输出以控制接触器来实现第一,第二台电机的切换,您可以参考相关品牌变频器的操作手册。
什么意思啊?您的意思是说,在变频器一拖二循环泵的情况下用这个参数嘛?
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/22 15:52:00
#3楼
以下是引用dager801010在2008-12-22 15:49:00的发言:
什么意思啊?您的意思是说,在变频器一拖二循环泵的情况下用这个参数嘛?

意思就是說,您啟動了電機1就要停止電機2,運行電機2就要停止電機1.

同一個時刻變頻器只能依照一個參數設定來帶動電機~~

那和一拖二不一樣,一拖二是指,我變頻器容量夠,依靠一臺變頻器去同時帶動2臺電機。

以上
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/22 16:17:00
#4楼
如果你只带一台电机这些参数就没有用了;
如果带有二个电机切换的话,外部端子一般也有一个可以定义为第二台电机的参数转换;那么接第二台电机时把这个端子接通,变频器就会按这台电机的参数来运行;
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/22 16:27:00
#5楼
什么型号的变频器上有呀,我怎么没看到呀。国产的变频器有带这个参数的吗?
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/22 19:51:00
#6楼
进口的变频器都有这个功能,西门子的变频器有三组或者四组数据组呢。使用数据组的场合:
两台以上不同规格的电机,不同时工作的场合。比如,一个3kW和5.5kW两台电机分别驱动两套系统,但他们不允许同时工作,第一台电机和第二台电机还要互锁保护,这种场合,就可以使用一个5.5kW的变频器,拖动两套系统。这就用上参数组了。

假如两台电机的参数一样,那也没必要用两套参数组转换,采用一套即可。只是需要对两台电机的电缆进行转换了。
[此贴子已经被作者于2008-12-22 19:52:32编辑过]
我是你的朋友
1818
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1818
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2008/12/22 20:05:00
#7楼
也就是说一台变频器切换2台以上的不同时工作的电机并且2台电机需要互锁对吗?
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/22 20:43:00
#8楼
楼主的贴子不错,我也有相同的疑问,我也跟着学习一下,谢谢楼主和各位!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/23 8:45:00
#9楼
对于,很多高性能的变频器都有!
还有你对同一台电机需要不同的控制方式的时候,也可以通过不同的参数组来转换!
其中在西门子中就用的很多,其他的变频器也有!其实很好用的!
还有也没有对应用与两台不同的电机,分别运行控制!