我昨天把人机界面的型号发错咯,不是950是A970GOT,这个人机界面是没设置密码的。我今天按昨天一位好心人的回复,把我的232串口线重新接了一下,但是还是不能上载程序。显示为:“发生了通讯错误,超时错误0259”。我估计应该不是密码的问题,而是我的串口线没接对。我接线方式如下:2对3。3对2。5对5,6和8接在一起,在跟另外一个母头的4连接。这种接线方式是否正确请大家指教???????
另外该HMI后面还有一个RESET的红色按扭,和M--CARD ACCESS开关,目前这个开关处于OFF状态我是否应该把它拨到ON的位置才能上载程序????????
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/21 14:30:00
#1楼
RESET是复位的,那个开关与程序传送也没有关系;
4040
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4040
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2008/12/21 14:39:00
#2楼
第一次实验建议用原配的电缆(经济上有问题的话可以借一根用一下),否则白忙半天。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 14:40:00
#3楼
串口接线没有问题
后面的开关和上载程序也没关系
有没有其它的三菱的人机了,可以试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
821
liuheng_929
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2008/12/16
发站内信
发表于:2008/12/21 14:42:00
#4楼
有两台一样的HMI都试验过,但是都不行,都是通信错误
如果可以的话,楼上的工程师请发张图
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 14:48:00
#5楼
这个通讯没什么图好发的
好多一点小原因可以引起问题,
正像3楼doorcontrol说的,你是第一次用,线这个最好用好的,软件这些都是应该确认是没问题的
还有千万不要用USB转换串口的,要用直接连接的
第一次用尽量减少出问题的环节


[此贴子已经被作者于2008-12-21 14:49:36编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
821
liuheng_929
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2008/12/16
发站内信
发表于:2008/12/21 14:56:00
#6楼
好的,谢谢
今天上午我上载程序的时候出现的通讯错误应该不是密码引起的吧?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 14:57:00
#7楼
不是密码,如果是密码,会提示你输入密码的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
821
liuheng_929
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2008/12/16
发站内信
发表于:2008/12/21 15:07:00
#8楼
但是我刚才在网上找的资料是,这中接线方式为:计算机到F940/930/920触摸屏编程电缆。而我要的是A970的啊,楼上的工程师是不是这里有问题?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 15:17:00
#9楼
A900和F900包括现在的GT1000中的GT11/GT15系列通过232口编程时用的电缆都是一样的
接线方式你不用怀疑,如果不行,那只能是你接的不对,或是线本身质量问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统