您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:10个,阅读:2386 [上一页] [1] [2] [下一页]
4670
大名小名
文章数:2551
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/20 15:26:00
#0楼
我们用了一只压力变送器,输出信号是4~20mA的电流信号,二线式,其中红线接24VDC电源,白线接负载(PLC),一开始电工接错线了,白线接电源,接好后显示器上没有显示,检查后按说明重新接线,可还是没有显示,难道是第一次接线时烧毁了传感器吗?大家帮我分析下是这个原因吗,怎样检查它的好坏?
优秀是一种习惯!
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/20 15:41:00
#1楼
一般说接错了是不能烧变送器的,我们这的经常接错,估计还是你接线接的不对。你好好看一下吧。现有你的PLC是什么型号的,同样是两线制的不同的PLC接法是不一样的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/20 16:29:00
#2楼
应该是PLC这里的线接错了,你看看变送器的说明书先!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4670
大名小名
文章数:2551
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/20 16:52:00
#3楼
我们用的PLC是西门子S7-300,CPU是315-2DP。
优秀是一种习惯!
2775
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2775
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2008/12/20 19:40:00
#4楼
用万表量一下输出,看有没有输出信号,大约是DC5V的样子。
       键盘时常跟不上思路......
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2008/12/21 14:28:00
#5楼
只要是30V以下的直流电压,接反都不会烧坏的....
正确接法,24V正接红线,白线接PLC负载正端,另一端要接回24V负端去....
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 18:24:00
#6楼
可能是PLC模块的相应端烧坏了
我们这也发生过一次,我第一次接线正确,显示正常。后来重新布线,电工给接错了,就显示不对了,什么时候都是最大值。然后怎么调换接线,都不能正确显示了。
说说
817
jgl000
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:817
注册时间:2008/11/17
发站内信
发表于:2008/12/21 20:08:00
#7楼
[原创]
应该是其他的原因,我是做压力变送器检定工作的,接错是常有的事没发现有烧坏的
26762
woshigoutou
文章数:12168
年度积分:1137
历史总积分:26762
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/12/22 19:47:00
#8楼
不会坏的 你用万用表测量电压是多少,然后接上看变送器输出多少。量电流 串联  还有你的变送器是什么型号的啊!
1818
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1818
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2008/12/22 20:46:00
#9楼
你的线接好了吗线没断吧
我也有一个新表时好时坏我也在发愁希望大家也能给我些提示

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006