发表于:2008/12/20 10:56:00
#0楼
前几天有个客户说自己行车上有台变频器砰的一声就没有显示了,变频器是用在刹车上的,说今天厂家来修变频器,叫我过去看看!其实变频器很小,是直接换的,自己本来不想去的,但是挨于老客户就过去了,厂家的人来一量是IGBT暴了,由于是小虮子,只有整个换掉,后来量了一下电机没有问题(在控制柜这边量)就如果是灰尘大的原因,就把变频器接上,上电,设定参数,一切都正常,运行了几次没有问题!就下来了,我们刚到客户办公室就有人打电话说变频器又砰的一声,当时我想残了,当我们回去看的时候,发现有烧了,可是再量电机没有问题呀!
我就建议厂家搞维修的技术员去电机现场看一下!是两台电机并用一个变频器,当我们打开变频器接线盖后发现有台接地线脱落,他突然醒悟过来,平时接地线悬在那里,当行车运行的饿时候,由于中间有段有震动,那样接地线就搭在三相电上,把电传到变频器上,就烧掉了。但是平时接地线是悬空的,所以没有量出来!厂家过了几天有换过后就没有出现这个问题!
希望大家以后也要多注意点了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
做中国自己的自动化品牌!