您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:893 [上一页] [1] [下一页]
851
sunzhanfang
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2008/12/20
发站内信
发表于:2008/12/20 9:58:00
#0楼
第一电源、第二电源同时供电,1T、2T并列运行的条件下,445联络开关是否可以合上? 工作上急需解决的问题,请网友多提建议,谢谢!!!!!
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/20 10:16:00
#1楼
不要合上,联络开关是在一个电源出现故障,检修,单电源供电等情况下才合上的,如果双电源供电合上联络开关,且两端电压不平衡就会有很大电流通过。
优秀是一种习惯!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/20 12:41:00
#2楼
同一高压电网中,符合变压器并联三要素的可以并联,容量不要超过三分之二

不同的高压电源,变压器二次侧不能并联

   
附件
我只是看看,不说话!
图
1239
qdfdqxlb
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1239
注册时间:2008/7/25
发站内信
发表于:2008/12/20 20:47:00
#3楼
有同期屏对双路电源 在需要时是可以合闸的
6938
zhxhyl
文章数:2611
年度积分:50
历史总积分:6938
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2008/12/21 20:21:00
#4楼
低压侧可以吧应该,双电源的不知道有什么影响
伸张正义兮         浩然正气
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/12/21 20:54:00
#5楼
不行。只能一个变压器运行。除非符合变压器并联运行条件!
1408
achaorui
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1408
注册时间:2005/2/13
发站内信
发表于:2008/12/21 21:24:00
#6楼
符合变压器并联运行条件的话没问题
2218
guxue
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2218
注册时间:2008/7/29
发站内信
发表于:2008/12/22 15:35:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005