您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:2339 [上一页] [1] [2] [下一页]
820
济钢集团
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:820
注册时间:2008/12/20
发站内信
发表于:2008/12/20 9:07:00
#0楼
ABB.ACS400变频器不随远传压力表的信号 变化,请高手指教,多谢
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 9:10:00
#1楼
详细情况应该多说点
是以前可以这样操作而现在不可以这样操作
还是新用的想这样操作实现不了呢
可以先查看下说明书,看下它的操作模式是什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/20 9:21:00
#2楼
以下是引用fumz78在2008-12-20 9:10:00的发言:
详细情况应该多说点
是以前可以这样操作而现在不可以这样操作
还是新用的想这样操作实现不了呢
可以先查看下说明书,看下它的操作模式是什么
嘿嘿,是地是地,情况要表述清楚地,目前的工况,不变是如何?运行在什么频率上,还是不运行?远传作为反馈,给定如何?检测变频器的给定信号又如何?外围接线,宏的选择,相关参数的设置。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/20 9:23:00
#3楼
检查一下压力表的是不是有信号并且接线正确;如果还不管用可以把变频器恢复出产值从新设置参数。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
820
济钢集团
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:820
注册时间:2008/12/20
发站内信
发表于:2008/12/20 9:43:00
#4楼
正在使用的ABB.ACS400变频器不随远传压力表的信号 变化,压力表要更换,变频器参数重新设定但是不行,请高手指教,多谢
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/20 9:45:00
#5楼
在变频器处检查远传压力表的接线和阻值是否正常,线有没有接错

检查给定方式

设置有无变动?
我只是看看,不说话!
图
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/20 10:06:00
#6楼
你先在变频器端测量一下,远传压力表反馈是不是正常!
如果正常的话,你在看看给定是不是正常!

最好可以通过内部参数能看到反馈回来的值是不是和实际一样。
如果一切都没有问题,参数也没有问题,那你就可以考虑是不是控制板的问题了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1163
shisan911
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2007/9/8
发站内信
发表于:2008/12/20 10:29:00
#7楼
收线查一下电源线和信号线,如果正确了再看设置。
是应用的PID调节吧
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/20 10:51:00
#8楼
为什么不看看外接信号呢?如果没有信号你的变频器怎么会工作呢?
变频器要受外接信号控制参数就要相应的设置啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4040
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4040
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2008/12/20 11:00:00
#9楼
变频器接受外部信号是需要设置的,如你接收远传压力表的信号先要知道它的信号是电阻变化还是0~5V、0~10V的模拟量信号,然后在设置中选择相应的参数才能奏效。另外,这些信号仅仅是控制变频器频率变化的,你还需要设置变频器的启动运行方式(一般接受外部信号时变频器的运行也是外部方式,如果按默认的变频器面板按钮那么你必须每次去开好变频器,外部信号才能起作用),

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006