您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:2309 [上一页] [1] [下一页]
847
hisense78
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/18 12:06:00
#0楼
现象:使用OMRON的plc。用kepware做opcserver.打开kepware,点击quick client后Quality显示good但Value数据开关量只显示1.(外部接线没有)。

请问:没有外接线是不是开关量显示应为0?

         短接外接线Value是不是应该变化(由0变1)?

         若不变化是哪部分可能出现问题?
2401
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2401
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2008/12/18 13:05:00
#1楼
你所以监视的地址是什么?它显示的是该地址的值,如果该内存地址发生变化了但OPC上还没有变化那么请检查通信是否正常?是不是选择了模拟?
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 13:10:00
#2楼
附件

如果正常的话,是像你说的那样的

如果不变化,而且显示的是1,你要确认好外部的接线。还有可能就是你选择的是模拟服务器,和外部没有关系的
说说
861
tulip1031
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/18 14:20:00
#3楼
请问何为模拟服务器?怎样看是选择了模拟服务器?
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 14:51:00
#4楼
看一下下面的两张图
附件
附件
说说
861
tulip1031
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2008/12/18 15:01:00
#5楼
附件
我的device driver是omron  host link正确吗?这个不是模拟服务器吧?
2401
gsxiaojian
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:2401
注册时间:2007/11/29
发站内信
发表于:2008/12/19 14:32:00
#6楼
如果你用的是232PC与PLC连接那么就选host link.你楼上的那位朋友的最后一张图显示的就是模拟了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005