您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:16个,阅读:19510 [上一页] [1] [2] [下一页]
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2008/12/17 9:02:00
#0楼
客户用一台280KW的风机水泵类变频器带一台250KW的普通风机,控制方式很简单:端子起停,电位器给定频率。输出电缆约为八十米,加装了输出电抗器。但是使用一段时间后变频器频繁报恒速过电流,报警间隔时间约一到两个小时。查看外部电路,绝缘良好。转矩提升设置合理,而且报警时的负载电流仅为额定电流的一半左右。但旁边一台相同功率,相同型号,相同负载的变频器却运行良好。这件事儿拖子很久不知道如何处理。希望各位高人给支一招儿。
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/17 9:31:00
#1楼
照你的说法,那就是变频器内部的问题了,误保护。你可以更换个控制板看看。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
938
0402010322
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2008/7/16
发站内信
发表于:2008/12/17 9:34:00
#2楼
我建议!把变频器恢复厂家设置!重新设置一下变频器的参数!
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/17 9:36:00
#3楼
不应该是参数设置的问题,我个人认为有可能是控制板上的电流检测回路有问题,或者是霍尔有问题。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/17 9:58:00
#4楼
不像是电机的问题

把变频器的电机电流设置的大一点试试
我只是看看,不说话!
图
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/17 11:53:00
#5楼
看看是不是控制板问题!
如果是电流检测回路的话,那在故障时负载电流会记录大点呀!故个人感觉可能不大!
你不是说有一台在旁边吗?
那把他们的控制板更换一下看看了!
这样就可以排除了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1358
wangsenhao
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1358
注册时间:2008/9/27
发站内信
发表于:2008/12/17 12:54:00
#6楼
把变频放大一个规格试试
1217
04102219
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1217
注册时间:2008/8/28
发站内信
发表于:2008/12/17 13:09:00
#7楼
有三种可能性:
一、控制板电流检测电路有问题;
二、霍尔检测不准导致误检过流;
三、负载不稳定,出现尖峰电流。
个人意见,仅供参考
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/17 13:24:00
#8楼
既然有两台同样的,可以通过调换得知是不是变频器,还是控制板的问题!
这也是个不错的办法!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
6139
8752911
文章数:2322
年度积分:55
历史总积分:6139
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2008/12/17 14:10:00
#9楼
什么牌子的东西啊?
我们以前用了次英威腾也遇到类似情况,怎么都搞不好
对方技术来了看了下换了台就ok了
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006