* 帖子主题:

wincc 运行故障

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/12/14 19:44:00
#0楼
运行WINCC时我碰到这样个问题,在打开Graphics Designer 时,它显示“there are infulficient resources to open another shared files”,请问这是什么意思,资源不足这个问题该怎么解决?望哪位高人帮我指点迷津
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/15 8:10:00
#1楼
打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:
名称为database,
值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.cwd

说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.cwd

要根据个人安装WINCC的路径而定。

如果按照上述方法操作之后出现以下提示:
stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file
则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/12/15 18:10:00
#2楼
谢谢了  我看看能不能解决啊!
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/16 8:10:00
#3楼
如果解决了,记得上来说一声!
不行了,我看看还有其他方法没有!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!