您现在所在的是:

自控设计

回帖:26个,阅读:9360 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2009/2/6 23:54:07
#20楼
很重要的问题。即使当时不出问题,以后出问题检修也方便!
1865
qijg
文章数:693
年度积分:50
历史总积分:1865
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2009/2/9 10:01:04
#21楼
是很重要的问题。接线时候不注意以后就是大麻烦的
1407
wj20128
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1407
注册时间:2007/10/25
发站内信
发表于:2009/2/11 15:38:00
#22楼
有同感.
2276
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2276
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2009/2/16 14:09:03
#23楼
接线是最最最最最基本的,工程师应该对这个要重视,即使你设计的再好,接线出问题就毁了你设计的图纸了
3034
myname
文章数:522
年度积分:50
历史总积分:3034
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2009/2/18 19:55:48
#24楼
我本来的月工资是 3000 ,老板等上司因其他事情心情不好,无故给扣 1000,
而且不给我说明任何原因,也不让我说理。
这时我接线还考虑到质量吗? 尽快完成工作休息吧。。。
921
2690
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2006/3/18
发站内信
发表于:2009/2/19 21:08:45
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1525
君之故瑶
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2008/10/2
发站内信
发表于:2009/2/28 18:33:37
#26楼

大家应该还要注意接线质量!记得有一次做变频改造,当时电机是200多KW的,送电调试一切正常,当回到公司的时候,厂家打电话过来说:空开跳掉,当时心里马上没有底了,你想空开的电流比变频器的多好多,变频器应该先保护呀!就开始对变频器担心了,到现场,检查变频没有什么问题!这才放心,但是能够让空开跳掉肯定是很大的电流,后来发现空开下面的螺丝没有上紧,有点虚接,才造成的大电流,由于当时时间比较紧所以造成疏忽,从那以后对于接线,一定要两个人检验一下!
----------------------------------------------
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!

我司有次也是因为空气开关一相接线柱松了,结果发烫而起火,幸好只是那一点不多.......那次正好在外面,花了我五十元的打的费

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005