您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:4423 [上一页] [1] [下一页]
1124
deqt123
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2005/3/29
发站内信
发表于:2008/12/10 21:10:00
#0楼
有一个TN-S供电系统,用表测量PE线,有电流,请问是怎么回事?
有几种情况可以使PE线有电流.请各位大哥帮忙?
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 21:33:00
#1楼
三相不平衡时就会有电流的
以前的帖子有过介绍,不知道好不好找了
说说
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/10 22:26:00
#2楼
如果你叙述的正确,那就是有设备漏电

但是不排除 强烈的电磁干扰或是严重的谐波干扰,可能性极小。





[此贴子已经被作者于2008-12-10 22:26:42编辑过]
我只是看看,不说话!
图
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/10 23:36:00
#3楼
应该是有设备漏电,三相不平衡电流流过中性线。
优秀是一种习惯!
6189
8752911
文章数:2322
年度积分:50
历史总积分:6189
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2008/12/11 8:40:00
#4楼
应该是设备漏电,不应该是三相不平衡的



对于TN-S配电接地制式﹐在馈电电缆工程中采用镀锌扁钢作为PE线与四芯电缆一起敷设﹐如满足以上条件﹐应当是可行的。但在实际工程中﹐由于镀锌扁钢随着使用时间的推移﹐很容易被腐蚀﹐对于TN-S制配电主干线回路中的PE线﹐如断裂则后果严重。因此﹐这种方式很少使用。常规还是采用五芯电缆﹐或四芯电缆加一根与电缆相同材质的单芯绝缘电缆一起敷设。当然﹐按照设计规范﹐如果采用直埋电缆的金属外皮也可作为PE线使用。

                                                     

                                      表1 PE线截面要求

相线截面S/mm2
PE线按热稳定要求的最小截面/mm2

S≦16
S

16<S≦35
16

S >35        
S/2

低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004