您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:6个,阅读:2314 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

G7 求助

944
risingxu
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/12/10 20:52:00
#0楼
今天在电厂里给一台55KW的风机马达安装了变频器(G7),因为现场不能试转该电机,后来就找了台电机测试,测试正常.(可以启动和停止测试电机,空载运行电流4A左右的电机).
 该变频器接地端子本人有接地到变频器柜的接地点上,该柜有地线接到地网 问题在如下(本人不解)
  变频器输出端u v w,接上55KW电机电缆后,我然后就用万用表(fluke 187)测量电机三相对地电阻:才120K欧姆,然后又把电机电缆解开,检查电机绝缘有200M欧姆(相对地),用万用表点了一下 变频器输出端u v w对地大概2M欧姆,请问这120K欧姆值正常,后来就把电机电缆又接回去了(因为接上小电机运行正常的,况且变频器有接地保护功能,因此认为这样正常),运行人员恢复安措后,他们测了变频器输出端u v w对地绝缘0M欧姆(用500V摇表). 我知道一般是不允许用摇表摇带变频器的电机绝缘的.请问这样测量值正常否.
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 21:05:00
#1楼
不明白你为什么要测对地电阻呀?
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
944
risingxu
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/12/10 21:36:00
#2楼
怕负载会接地,影响上端电源开关.
944
risingxu
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/12/10 21:40:00
#3楼
看了论坛里有人说:直接测输出三相与零地线之间的阻值,正常情况是450欧左右。但是我好像测出是2M欧姆左右,接上电机是120K欧姆左右啊.不解....
944
risingxu
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/12/10 21:57:00
#4楼
变频器正常情况下接上电机 要是用摇表能测出对地绝缘吗?测出来是0M欧姆算正常吗?
1031
zhlm1983
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2008/7/2
发站内信
发表于:2008/12/12 14:24:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
959
media
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2003/8/3
发站内信
发表于:2008/12/16 21:58:00
#6楼
几个关键点,你已满足了你还怕什么,1:检查电机绝缘有200M欧姆(相对地)......,2:(因为接上小电机运行正常的,况且变频器有接地保护功能,因此认为这样正常),....

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004