您现在所在的是:

自控设计

回帖:9个,阅读:3564 [上一页] [1] [下一页]
1293
fuforever121
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1293
注册时间:2004/1/14
发站内信
发表于:2004/6/23 17:39:00
#0楼
小弟近日有一个项目需要架设多条距离为500M左右的模拟量控制电缆来采集信号。但是此前并没有接触过这么长距离的案例。因此借问各位大虾们,您曾经遇过这样的案例吗?有的话,小弟能否请教一下:这么长距离的电缆衰减会不会对4~20mA的信号有严重的影响(指中间不加装中继器)。。。。。。。请不吝赐教!
执子之手,与子偕老
1093
cang001
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2004/6/13
发站内信
发表于:2004/6/23 22:02:00
#1楼
如果选用线径为1.5mm平方以上,现场变送器对电源无特别要求,是没有问题的.在一个油品罐区中我使用过800m左右的电缆.
1000
zhysh
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/6/24 13:35:00
#2楼
4---20mA的电流信号可以,线径1.5mm*mm以上即可
1027
jueman
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2004/1/18
发站内信
发表于:2004/6/29 0:58:00
#3楼
1.0应也可以,可以算一算,看看整个回路的负载
929
xbhc
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2004/6/15
发站内信
发表于:2004/7/2 10:57:00
#4楼
如果用在DCS/PLC系统中,模拟信号为4-20mA,多芯屏蔽电缆可用1.0mm2,2芯屏蔽电缆用1.5mm2,几百米的距离没有问题。但一定要用屏蔽电缆!


[此贴子已经被作者于2004-7-2 10:58:19编辑过]
2687
agui
文章数:671
年度积分:50
历史总积分:2687
注册时间:2004/7/8
发站内信
发表于:2004/7/12 9:46:00
#5楼
要使用屏蔽电缆,还有要注意感应电,和其它的电源内的隔离开!
904
泸天化高工
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2004/7/22
发站内信
发表于:2004/7/22 12:31:00
#6楼
可以的,1km的我们也有,现正用着,变送器16vDC以上即可.接DCS要考虑线上负载
785
yaoxin-2
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2003/8/23
发站内信
发表于:2004/8/20 11:17:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1001
zhgkw
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2004/8/10
发站内信
发表于:2004/8/21 19:58:00
#8楼
选粗线径的电缆是为了降低线路阻抗,但选得太粗又会造成不必要的浪费。只要注意信号的抗噪问题,所以最好选用1.5平方多芯单股铜线屏蔽电缆就足够了。
1565
lttl1314
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2008/1/25 10:54:00
#9楼
电流信号不般损耗比较小,不过要注意干扰问题.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007